永泰县医院消毒供应中心改建建设项目竣工环境保护验收报告(包括:验收意见、验收监测报告及其它需要说明事项)已编制完成,现根据国家《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第十一条规定予以公开,公示期限20189月20日~10月9日,欢迎社会各界人士查阅并提出宝贵意见。电子版查阅网址为永泰便民网(网址:http://www.ytbm.com),纸质版查阅地点:永泰县医院办公室。公众意见反馈途径:①电话:24832295②传真:0591-24856700 ; ③电子邮箱:736371148@qq.com
附件:验收报告

                                   永泰县医院             20189月20日
永泰县医院消毒供应中心改建建设项目
竣工环境保护验收意见
2018915日,永泰县医院在永泰县医院组织召开永泰县医院消毒供应中心改建建设项目竣工环境保护验收会,参加会议的有:福建科林检测技术有限公司(验收监测单位)、福州藤山环保技术服务有限公司(验收报告编制单位)、周边居民代表及特邀的3名技术专家共计11人,会议组成了项目竣工环保验收组(名单附后)。与会代表和专家听取了建设单位环保执行情况的汇报和福州藤山环保技术服务有限公司对该项目竣工环境保护验收监测报告的介绍,对项目现场进行了检查,查阅了相关资料,经认真讨论,形成如下验收意见:
1工程建设基本情况
1.1建设地点、规模、主要建设内容
永泰县医院位于永泰县樟城镇富裕新村107号,于医技楼东侧现消毒供应中心北侧空地扩建占地185.6㎡,建筑总面积371.3㎡二层框架结构房屋,将原位于二层病理科调至一层,现二层及扩建二层共501.4㎡供消毒供应中心改造使用,并更新添置部分消毒设备。主要内容及规模如下:(1)扩建占地面积185.6㎡,总建筑面积371.3㎡二层框架结构房屋;(2)增加消防喷淋烟感流系统和报警设施;(3)完善给水、排水设施;(4)地面铺设PVC塑胶地板450㎡;(5)增加铝扣板吊顶450㎡;(6)供电线路的整改完善;(7)内外墙粉刷1500㎡;(8)更新添置主要设备:平移门门动脉真空灭菌器(XG1.HWB-1.2B1台、蒸汽发生器(ZFQ-T-6002台、低温等离子灭菌器1套、快速全自动清洗消毒器(Rapid-A-5201台、硬镜、软镜清洗工作站各1个、灭菌区设备系统2套、酸性氧化电位水生成系统1台。无公辅工程;环保工程(措施)主要为施工期噪声、扬尘、建筑垃圾、废水污染防治措施及落实节能、节水、使用绿色环保装饰材料清洁生产要求,改扩建后医院总用地面积52026㎡,总建筑面积27113.8㎡,病床位300张,员工358人。
1.2建设过程及环保审批情况
20144月,深圳鹏达信环保科技有限公司编制了《永泰县医院消毒供应中心改建环境影响报告表》,同年7月,永泰县环保局樟环保审(201421号文件批复该项目环境影响报告表。项目于20148月动工,20156月竣工并投入使用。项目从立项至调试过程中无环境投诉,无违法或处罚记录。
1.3投资情况
本工程计划总投资500万元,其中环保投资9万元;实际总投资550万元,环保投资24.39万元。工程造价增加主要原因是工程量增加及市场价格提高等原因。
1.4验收范围
本次验收范围为消毒供应中心;环保工程(措施)主要为施工期噪声、扬尘、建筑垃圾、废水污染防治措施及落实节能、节水、使用绿色环保装饰材料清洁生产要求。
2工程变动情况
项目与环评期间对比没有发生重大变动。
3环境保护设施(措施)建设情况
3.1废水
该项目已实行雨污分流。医疗废水经预处理后纳入污水处理站集中处理,污水处理站采用“二级生化处理+ClO2消毒”处理工艺,污水处理站的处理规模为300t/d,污水经处理后通过市政污水管网进入永泰县城区污水处理厂处理。已设立污水应急池。
3.2废气

3.2.1备用柴油发电机尾气防治措施
该项目发电机只作备用,运行时间甚少,燃料种类都采用清洁燃料0#轻质柴油,烟气通过排烟井直通屋顶排放。3.2.2污水处理站恶臭污染防治
污水处理站采取有效的封闭措施(检查井采用加盖措施),恶臭废气经管道收集后引入相应的净化装置进行脱臭处理,处理后的废气由15米高排气筒排放。
3.3噪声
水泵房、备用柴油发电机房设于专用机房内,并采取减振、隔声、吸声、消声等措施处理;院区道路禁鸣喇叭。
3.4固体废物
3.4.1一般性固体废物
生活垃圾委托当地环卫部门及时清运。
施工期固体废物主要为废砖瓦、混凝土碎块、装修材料边角料等建筑垃圾和施工人员的生活垃圾,施工期固废定点收集,定期由渣土公司清运处理处置。
3.4.2医疗废物、污泥
医疗废物采用专用容器暂存,各类废弃物已分类堆放。污泥经过消毒处理后随医疗废物一并委托有资质单位统一处置处理。危废间台账管理并按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的要求执行管理。
3.5 其他
项目在施工期对废气、废水和噪声采取了污染防治措施。
项目所有电器设备均选用节能产品、所有卫生洁具均采用节水型卫生洁具、所有装修材料均选用绿色环保符合国家规定材料;
3.6其他环境保护设施
3.6.1环境风险防范设施
本项目制定了环境风险应急预案。
3.6.2在线监测装置
污水排污口处安装了在线监测设备,
4环境保护设施调试效果
4.1废水
验收监测期间,污水处理站总排放口中各项监测指标均符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准要求。
化学需氧量、氨氮去除效率分别达到53%84%
4.2废气
4.2.1有组织排放
验收监测期间,该项目污水处理站恶臭气体经收集并通过除臭装置处理后由15m高的排气筒排放。排气筒中的硫化氢、氨气和臭气浓度的排放浓度均达到GB14554-1994《恶臭污染物排放标准》表2标准限值要求;氨、硫化氢去除效率分别达到43.9%55.5%
4.2.2无组织排放
验收监测期间,院区院界外上风向及下风向无组织排放废气硫化氢、氨气、甲烷(院区)和臭气浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3要求。
4.3院界、敏感目标噪声
验收监测期间,院区边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准
验收监测期间,距离本项目最近的声环境敏感目标医院门诊综合楼南侧(富裕新村)

图片1.png